发新话题
打印

[安全] 6500系列fabric switching-mode 的区别

取消高亮

6500系列fabric switching-mode 的区别

6500系列fabric switching-mode 的区别
在cisco 6500系列中,有几种交换模式分别为:
1、bus
2、compact
3、truncated
三种模式,请教以上模式的区别是什么,且在什么场合下使用

TOP

· Flow-through mode(直通模式)—数据通过模块总线和交换引擎总线。这种模式使用于非矩阵交换接口模块(不支持矩阵交换的接口模块)。
· Truncated mode(删节模式)—如果目标和源模块都是矩阵交换接口模块,只有被修剪后的数据(每个帧的前面64字节)会发送到交换矩阵通道。如果目标或者源模块任一个是非矩阵交换模块,数据通过交换矩阵通道和数据总线。不插手非矩阵交换借口模块之间的通信。
(说明SFM指交换矩阵模块,支持矩阵交换的接口卡为“矩阵交换模块”请区别清楚。
· Compact mod! e(紧凑模式)—一个Dbus头的简洁版本的在矩阵通道中传输,传递最可能的通信速率。矩阵交换模块,
本帖最近评分记录
  • admin 无忧币 +150 精品文章,兄弟多多努力,我的无忧币等待着你 ... 2009-6-10 09:50

TOP